你現在的位置:首頁 > 新聞中心

關于變頻器,總有一些你不知道的事

發布時間:2016-07-13 11:43:08瀏覽次數:4296

             

    1.電機的防護等級

    舉例來說,ip23的電機指電機能夠防止大于12mm的固體物體侵入,防止人的手指接觸到內部的零件防止中等尺寸(直徑大12mm)的外物侵入。能夠防止噴灑的水侵入 ,或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水進入造成損害。

    ip(international protection)防護等級系統是由iec(international electrotechnical commission)所起草。將電機依其防塵防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電機內之帶電部分,以免觸電。

    ip防護等級是由兩個數字所組成,第1個數字表示電機離塵、防止外物侵入的等級,第2個數字表示電機防濕氣、防水侵入的密閉程度,婁字越大防護等級越高。

     

    2.做電機變頻調速實驗,普通電機可以實現變頻調速嗎?還是必須買變頻電機?

    要做電機變頻調速實驗用普通的交流電機就行。

    直流電機也可以實現變頻,例如現在的直流變頻空調:其把工頻交流電轉換為直流電源,并送至功率模塊,模塊受微電腦送來的控制信號控制,和交流變頻所不同的是模塊輸出受控的直流電源送至壓縮機的直流電機,控制壓縮機的排量,從而實現“變頻調速”。

     

    3.什么樣的電機是交流變頻電機?

    簡單點說就是交流電機的控制中使用了變頻技術。交流變頻電機實際上是一種靠調節交流電頻率來調速的電機,調整交流電頻率要靠變頻器,電機本身不會變頻,在很多要求不高的場合就是拿普通電機加變頻器調速當交流變頻電機使用。


    4.電機加上變頻調速器后有嗡嗡聲怎么回事?

    嗡的聲音是因為變頻器輸出波形載波頻率引起的,通常如果你用的變頻器是固定載波的話,此時電機發出的是尖叫,對人耳刺激比較大,可以通過調節載波頻率(變頻器技術手冊功能表里有這個功能參數)。


    載波頻率越高聲音越小,但載波越高的話此時電機就越容易發熱。所以要根據發熱程序和發出的聲音一起考慮你所使用的載波頻率,一般出廠時都是在額定電流下最合適的載波頻率,一般情況下你不需要去改動!

    而如果變頻器用的是隨機載波的話,那電機發出的嗡的聲音將比較柔和,但聲音一般會比固定載波的聲音要好聽點。如果你不接受或者你想靜音運行,可以把載波頻率向上調,調到滿意為止。


    5.變頻器單相220v能變出三相380v嗎?

    不可以。變頻器本身是不能升壓的,更不能從單相220v變出三相380v。從理論上這是可行的,用變壓器將單相220v升高為380v,然后單相380v轉換為三相380v。


    6.電機的兩種電容起動方式

    1)電容起動(指電機啟動后電容斷開)

    2)電容起動并運轉(指電容即負責啟動又參與運轉)

     

    7.大功率電機拖動的皮帶都有一個減速機與電機相連,減速機在這里的作用

    1)降速同時提高輸出扭矩,扭矩輸出比例按電機輸出乘減速筆,但要注意不能超出減速箱額定扭矩。 

    2)減速同時降低了負載的慣量,慣量的減少為減速比的平方。大家可以看一下一般電機都有一個慣量數據。


    8.電機起動時轉速慢的原因

    如果僅僅是起動時轉速慢,起動后正常??赡苁瞧饎与娙莶黄ヅ?、或者是電機設計本來就是這樣的(根據場所設計)、還有可能就是負載阻力過大等因素造成的起動時間過長。

    如果起動后轉速還慢,可能是問題可能是電壓不足、電容不匹配、轉動阻力大等。


    9.怎么選繞線型異步電機轉子集電環的電刷?

    主要根據電刷的工作條件是否滿足電流密度(a/cm2)和集電環園周邊緣的線速度(m/s)來確定。確定公式:

    ①電刷載流量(a)=電刷電流密度(a/cm2)×電刷寬度l(cm)×電刷厚度b(cm)≥電機轉子額定電流(a)②集電環園周邊緣的線速度(m/s)=電動機額定轉速(r/m)/60(s)×集電環周長(m)≤電刷適用的規定范圍(m/s)

    其常用電刷有不墨電刷、電化石墨電刷和金屬石墨電刷三種。使用中應注意經常檢查電刷活動情況、電刷壓力和磨損程度。電刷在刷握中要能上下自由活動,無卡阻??ㄋr(shí)把電刷兩側面在砂布上磨平即可。

    電刷的壓力要根據電刷的品種和型號進行合適的調整。目前附在刷握上的電刷壓緊彈簧多屬拉伸壓縮彈簧,其壓力隨著電刷的磨損逐漸減小,故在電機運行過程中,其電刷壓力應隨時調整。


    10.變壓器sfz-32000/220th中,z和th是什么?

    z是有載調壓的意思,th表示在濕熱帶地區使用。

     

    11.60hz電機放在50hz電源上需注意什么?

    這是由于電機的電流頻率低于設計頻率,要使其轉動中產生的空載反電動勢減小、空載電流增大,對電機造成損壞,因此就要求其空載電壓降低了。

    在變頻調速技術中,電動機的頻率和定子電壓是同時改變的。即是頻率下降,電壓也要同時下降,電動機才不會過流,才會得到理想的運行效果。

     

    12.同樣電機,50hz和60hz的電機電阻一樣嗎?

    如果輸出功率一樣則電阻是一樣的

     

    13.交流伺服電機可以用變頻器控制嗎?

    由于變頻器和伺服在性能和功能上的不同,應用也不大相同,所以是不可以的:

    1)在速度控制和力矩控制的場合要求不是很高的一般用變頻器,也有在上位加位置反饋信號構成閉環用變頻進行位置控制的,精度和響應都不高?,F(xiàn)有些變頻也接受脈沖序列信號控制速度的,但好象不能直接控制位置?! ?/span>


    2)在有嚴格位置控制要求的場合中只能用伺服來實現,還有就是伺服的響應速度遠遠大于變頻,有些對速度的精度和響應要求高的場合也用伺服控制,能用變頻控制的運動的場合幾乎都能用伺服取代。

    關鍵是兩點:一是價格伺服遠遠高于變頻,二是功率的原因:變頻最大的能做到幾百kw,甚至更高,伺服最大就幾十kw。伺服的基本概念是準確、精確、快速定位。變頻是伺服控制的一個必須的內部環節,伺服驅動器中同樣存在變頻(要進行無級調速)。

    14.調速電機能頻繁起動嗎?

    調速電動機能頻繁啟動,我們公司做調試用的電機都是調速電機,經常這樣頻繁啟動,也沒出現過怎么問題。不過能盡量減少頻繁啟動當然是最好了。不管怎么電機頻繁啟動次數多,對電機都會有損害。

     

    15.怎么才能知道電機是△/y接法?

    星形接法是三相繞組一端相連,另一端分別接三相電源,形狀像字母“y”;三角接法是三相繞組首尾相連,形成一個“△”形,三角形的頂端再接三相電源。
    它們的相電壓不同,一般星形接法的電機額定電壓是220v,三角接法的額定電壓是380v。 接法在接線盒的蓋板內外側一般都會有標明,不同的接法對應不同的電源電壓。

     

    16.電機的極數對其選用有何影響?

    電機的極對數越多,電機的轉速就越低,但它的扭距就越大;在選用電機時,您要考慮負載需要多大的起動扭距,比如象帶負載起動的就比空載起動的需要扭距就大,如果是大功率大負載起動,還要考慮降壓啟動(或星三角啟動);

    至于在決定了電機極對數后和負載的轉速匹配問題,則可考慮用不同直徑的皮帶輪來傳動或用變速齒輪(齒輪箱)來匹配。如果由于決定了電機極對數后經過皮帶或齒輪傳動后達不到負載的功率要求,那就要考慮電機的使用功率問題了。

     

    17.什么是串激電機,具體原理是什么?

    串激(串勵)電機就是定子繞組和轉子繞組串聯的。

    工作原理:在交流電源供電時,產生旋轉力矩的原理,仍可以用直流電動機的運轉原理來解釋。當導體中通有電流時,在導體的周圍產生磁場,其磁力線的方向取決于電流方向。

    將通電的導體放入磁場中,這磁場與通電導體所產生的磁場相互作用,將使此導體受到一個作用力f,并因此而產生運動,導體會從磁力線密的地方向磁力線稀的方向移動,當將由兩個互相相對的導體組成的線圈放入磁場時,線圈的兩個邊也受到了作用力,此二力的方向相反,產生力矩。

    當線圈在磁場中轉動時,相應的二個線圈邊,從一個磁極下轉到另一個磁極下時,此時由于磁場極性有了改變,將使導體受到的作用力的方向改變,也使轉矩的方向改變,從而使線圈向反方向轉動,于是線圈只能繞中心軸來回擺動。

     

    18.一臺額定電流為12a的潛水泵,啟動電流最大達到了227a,此時就會引發上游開關熱磁保護動作跳閘?

    起動電流的瞬時值與負載無關,即使泵葉卡澀也不應該造成起動電流瞬時值的最大值變化。若果真泵葉卡澀,只會造成起動電流持續時間較長,降不下來(這倒可能造成上游開關熱磁保護動作跳閘)。 

    若電機繞組對地絕緣正常,起動電流最大值偏大的原因很可能是由于繞組相間或匝間絕緣電阻值下降的原因造成的。相間絕緣下降檢查較容易,而要檢查匝間絕緣下降就很困難了。 

    起動電流最大值偏大的原因還可能三相繞組的某一相部分?jǐn)嗑€(若繞組采用雙線并繞的話)??梢圆捎秒p臂電橋測量三相繞組的直流電阻值,若發現偏差較大,應該懷疑某一相部分?jǐn)嗑€(電阻值較大的相斷線)。 

    此外,還應該注意該電機是否并聯有改善功率因數的電容器,若電容性能變差,也會造成起動電流值偏大的現象。

     

    19.怎么樣判斷三相異步電機的好壞?

    判定三相異步電機線圈的好壞要用下列儀表檢查:

    1.兆歐表 ;可用于電機相間和相對地間的絕緣電阻測量,并且不可小于0.5兆歐

    2.萬用表;用于檢查電機線圈通斷的測量

    3.單臂電橋 ;精確測量線圈電阻,可以知道每相線圈的電阻是否接近,特別是對重新繞制后

    電動機的故障無非就是兩大塊:機械和電氣


    機械方面有:

    1、軸承是否缺油或者損壞

    2、端蓋是否“跑外套”,軸承是否“跑內套”


    電氣方面的主要有:

    1、絕緣電阻是否合格

    2、三相直流電阻是否合格?用雙臂電橋測量

    3、轉子是否斷條?電動機的直流電阻是判斷電動機的重要依據


    20.零線上面可以加斷路器和熔斷器嗎?

    1)只有單相電路時,可以加斷路器,即零線火線可以進開關,進熔斷器

    2)三相電路,零線切忌進斷路器、進開關、進熔斷器


    21.請問電機軟起動器是否能節能?

    軟啟動節能效果有限,但可以減少啟動對電網的沖擊,也可以實現平滑啟動,保護電機機組。 

    根據能量守恒理論,由于加入了相對復雜的控制電路,軟啟動不但不節能,還會加大能量的消耗,但它可以減小電路的啟動電流,起到了保護的作用。

     

    22.采用變頻器運轉時,電機的起動電流、起動轉矩怎樣?

    采用變頻器運轉,隨著電機的加速相應提高頻率和電壓,起動電流被限制在150%額定電流以下(根據機種不同,為125%~200%)。用工頻電源直接起動時,起動電流為6~7倍,因此,將產生機械電氣上的沖擊。

    采用變頻器傳動可以平滑地起動(起動時間變長)。起動電流為額定電流的1.2~1.5倍,起動轉矩為70%~120%額定轉矩;對于帶有轉矩自動增強功能的變頻器,起動轉矩為100%以上,可以帶全負載起動。

     

    23.電機的過載和短路之間有什么聯系嗎?

    電機的過載有兩種:

    一是機械負荷過載,是帶動的負荷超過額定值或者傳動系統有卡阻現象的過載,這和短路沒有關系

    二是負荷正常,電機電流過載,這就可能是電機繞組有局部對地、匝間之間的短路現象。

     

    24.變頻調速在什么上應用?有什么好處?

    在變頻調速實現之前(理論上早已實現,但是真正實現是在電力電子器件發明之后)傳統調速采用直流

    直流調速的缺點是: 

    1)直流電機結構復雜,維護成本高 

    2)由于換向器的存在,直流電機功率已經沒有多少上升空間。 

    因此變頻調速的好處在于: 

    1)使交流電機得到比直流調速一樣優異的調速性能 

    2)交流鼠籠式異步電機維護簡單方便 

    3)交流電機功率不存在換向器的限制 

     

    25.使用100kva變壓器供給總功率300kw電器(最大為37kw )夠用不?    

    100kva的變壓器能帶多大的負載?看公式就知道了:

    p=容量*功率因數*80%=100*0.9*80%=72kw 

    一般超負荷20%運行1小時是允許的,所以夠用。

    主要看總電流超沒超,100kva的變壓器高壓電流是5.8a,低壓電流是150a。即便偶爾超也不要緊,主要看溫升別超過55度。溫升等于實際溫度減去環境溫度。


    變頻器業務:聯系電話:0757-26620381,13690528198董先生     QQ:2381635929

    信杰公司微信公眾號:


信杰阿里巴巴網站