你現在的位置:首頁 > 新聞中心

變頻器輸出端接接觸器合適嗎?變頻器50Hz以上的應用情況?

發布時間:2016-03-15 03:38:45瀏覽次數:2209

信杰電氣~你身邊的變頻器專家!

 

大家好~今天信杰小編給大家普及一下關于變頻器輸出的相關知識~

開始~去圖啦~

 

變頻器輸出端接接觸器合適嗎?

答:通常情況下,變頻器輸出端不允許接接觸器,這是因為當變頻器輸出端的接觸器在沒有吸合的請況下,變頻器啟動時并達到一定的頻率后,接觸器才吸合,就會出現很大的過載電流,使變頻器過流跳閘或損壞變頻器。如果在使用中必須在變頻器的輸出端接接觸器,控制回路一定要確保在變頻器啟動時輸出接觸器是吸合的。不允許將變頻器輸出接觸器作為停止或者啟動元件使用。


 

變頻器50Hz以上的應用情況?

  大家知道, 對一個特定的電機來說, 其額定電壓和額定電流是不變的.

  如變頻器和電機額定值都是: 15kW/380V/30A,電機可以工作在50Hz以上

  當轉速為50Hz時, 變頻器的輸出電壓為380V, 電流為30A. 這時如果增大輸出頻率到60Hz, 變頻器的最大輸出電壓電流還只能為380V/30A. 很顯然輸出功率不變. 所以我們稱之為恒功率調速.

  這時的轉矩情況怎樣呢?

  因為P=wT (w:角速度, T:轉矩). 因為P不變, w增加了, 所以轉矩會相應減小.

  我們還可以再換一個角度來看:

  電機的定子電壓 U = E + I*R (I為電流, R為電子電阻, E為感應電勢)

  可以看出, U,I不變時, E也不變.

  而E = k*f*X, (k:常數, f: 頻率, X:磁通), 所以當f由50-->60Hz時, X會相應減小

  對于電機來說, T=K*I*X, (K:常數, I:電流, X:磁通), 因此轉矩T會跟著磁通X減小而減小.

  同時, 小于50Hz時, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不變時, 磁通(X)為常數. 轉矩T和電流成正比. 這也就是為什么通常用變頻器的過流能力來描述其過載(轉矩)能力. 并稱為恒轉矩調速(額定電流不變-->最大轉矩不變)

  結論: 當變頻器輸出頻率從50Hz以上增加時, 電機的輸出轉矩會減小.


佛山變頻器廠家,變頻器業務請聯系:

聯系電話:0757-26620381,13690528198董先生     QQ:2381635929

掃下面的二維碼,可以關注我們的信杰微信號,在里面可或者我司最新的變頻器咨詢哦!

 


 

信杰阿里巴巴網站