在變頻器輸出側共有以下幾種選件:
1)Output reactor 輸出電抗器,當變頻器輸出到電機的電纜長度大于產品規定值時,應加輸出電抗器來補償電機長電纜運行時的耦合電容的充放電影響,避免變頻器過流。輸出電抗器有兩種類型,一種輸出電抗器是鐵芯式電抗器,當變頻器的載波頻率小于3KHZ時采用。另一種輸出電抗器是鐵氧體式,當變頻器的載波頻率小于6KHZ時采用。變頻器輸出端增加輸出電抗器的作用是為了增加變頻器到電動機的導線距離,輸出電抗器可以有效抑制變頻器的IGBT開關時產生的瞬間高電壓,減少此電壓對電纜絕緣和電機的不良影響。同時為了增加變頻器到電機之間的距離可以適當加粗電纜,增加電纜的絕緣強度,盡量選用非屏蔽電纜。
2)Output dv/dt filter 輸出dv/dt電抗器,輸出dv/dt電抗器是為了限制變頻器輸出電壓的上升率來確保電機的絕緣正常。
3)Sinusolidal filters正弦波濾波器,它使變頻器的輸出電壓和電流近似于正弦波,減少電機諧波疇變系數和電機絕緣壓力。
在變頻器的輸入側可加以下選件:
1)Input Reactor進線電抗器,輸入電抗器可以抑制諧波電流,提高功率因數以及削弱輸入電路中的浪涌電壓、電流對變頻器的沖擊,削弱電源電壓不平衡的影響,一般情況下,都必須加進線電抗器。
2)輸入EMC無線電干擾濾波器,EMC濾波器的作用是為了減少和抑制變頻器所產生的電磁干擾。EMC濾波器有兩種,A級和B級濾波器。EMC A級濾波器用在第二類場合即工業場合,滿足EN50011A級標準。EMC B級濾波器多用于第一類場合即民用、輕工業場合,滿足EN50011 B級標準。
關于變頻器輸出電抗器的選型計算問題
  1. 阻抗電壓降:阻抗電壓降是指XHz時,對應實際額定電流時電抗器線圈兩端的實際電壓降。通常選擇阻抗電壓降在1-4%左右。
  2. 電感量的選擇:電抗器的額定電感量也是一個重要的參數!若電感量選擇不合適,會直接影響額定電流下的電壓降的變化,從而引起故障。而電感量的大小取決于電抗器鐵芯的截面積和線圈的匝數與氣隙的調整。
  輸出電抗器電感量的選擇主要是根據在額定頻率范圍內的電纜長度來確定,然后再根據電動機的實際額定電流來選擇相應電感量要求下的鐵芯截面積和導線截面積,才能確定實際電壓降。
  3. 對應額定電流的電感量與電纜長度:電纜長度額定輸出電流電感量。
  4. 額定交流電流的選擇:額定交流電流是從發熱方面設計電抗器的長期工作電流,同時應該考慮足夠的高次諧波分量。即輸出電抗器實際流過的電流是變頻器電機負載的輸出電流。
關于變頻器輸入電抗器的選型計算問題
    非常簡單的原則:
如果系統工作在只是電動狀態,選取2%壓降的進線電抗;
如果系統工作在電動和發電的狀態,選取4%壓降的進線電抗;
電抗器選擇按照交流測實際使用的工作電流選擇。
2%或者4%壓降指的是進線電源的額定電壓的%。