    故障現象;一正常使用的變頻器,停電常規清灰維護后,送電立即跳主回路開關,馬上繼續送電正常,變頻器使用也正常。第二次停電維護后,此現象仍一樣,第一次送不上電,第二次又能正常使用。
   原因分析:在變頻器主回路整流橋后串有一限流電阻,其作用是在變頻器送電后一段時間內,將直流電路充向?qū)⒅绷麟娫闯湎驗V波電容的電流限制在許可值內,對整流橋起到保護作用。限流電阻兩端并有一短接開關,當電容充電到一定程度時,開關閉合將限流電阻短接,電路投人正常運行,如果該短接開關因故常閉的話,則在電源合閘后直流電源直接向濾電容充電,相當于直流橋路的輸出端瞬間短路,形成大的沖擊電流使電源開關跳閘,而立即重送電時由于電容內已有部分電量,所以電流不致太大造成跳電,變頻器也可正常運行。這種情況如不及時處理會造成整流橋路損壞的嚴重后果。