你現在的位置:首頁 > 新聞中心

如何避免變頻器軟故障發生?

發布時間:2014-09-22 08:42:36瀏覽次數:1799

   

   

      變頻器軟故障的發生情況非常多,這也是普通存在于各類變頻器運行過程中的故障之一。那么我們如何來減少變頻器軟故障的發生呢?這是所有變頻器廠家和用戶都十分關心的問題。下面將具體介紹。
  減少變頻器軟故障的方法有:1、檢測變頻器過壓、欠壓;2、檢測過流是變頻報警最為頻繁的現象。
    通常,過電壓報警一般是出現在停機的時候,其主要原因是減速時間太短或制動電阻及制動單元有問題。欠壓也是我們在使用中經常碰到的問題。主要是因為主回 路電壓太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因:整流橋某一路損壞或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導致欠壓故障的出 現,其次主回路接觸器損壞,導致直流母線電壓損耗在充電電阻上面有可能導致欠壓.還有就是電壓檢測電路發生故障而出現欠壓問題。
    過流現象主要表現如下:
    (1)重新啟動時,一升速就跳閘。這是過電流十分嚴重的現象。主要原因有:負載短路,機械部位有卡住;逆變模塊損壞;電動機的轉矩過小等現象引起。
  (2)上電就跳,這種現象一般不能復位,主要原因有:模塊壞、驅動電路壞、電流檢測電路壞。
  (3)重新啟動時并不立即跳閘而是在加速時,主要原因有:加速時間設置太短、電流上限設置太小、轉矩補償(V/F)設定較高。

信杰阿里巴巴網站