你現在的位置:首頁 > 新聞中心

詳細分析大容量的變頻器運用方法

發布時間:2013-10-02 04:57:06瀏覽次數:2231

      現在不少工廠還在變頻器室重新安裝柜式空調,以降低室內溫度。目前使用最先進的旋渦壓縮技術的某品牌空調柜機的功率與制冷量之比(此制冷量以室內27e干球、1915e濕球和室外35e干球、24e濕球為標準)。

  要安裝三臺大功率空調才能解決問題。安裝多臺大功率空調不但會增加投資,而且還在一定程度上提高了企業的生產成本。所以我們有必要對變頻器的安裝布置及其對環境的要求作仔細的分析。

  分析和對策空氣冷卻型變頻器無論是柜內安裝離心風機還是柜頂安裝軸流風機,其風道的設計都是冷空氣從柜底部的通風孔引入,經過整流和逆變器功率器件組帶走它們散發出來的熱量,熱空氣從柜頂排出。

  目前幾乎所有的變頻器都是靠墻安裝或近墻(距離500mm左右)安裝,這就為管道通風冷卻方式提供了便利的條件。將變頻器柜頂通風孔用管道聯接,向上穿過屋頂通向室外,室外通風口的構造要充分考慮到避免潮氣、強風和雨水的侵入。此做法要改變一下原有的風路的設計,風道加長,風阻增加,因此必需在室外管道的末端安裝匹配的離心風機,才能保證原有變頻器冷卻方式所需的通風量要求。這樣可以將變頻器運行時散發出來的熱量直接排到室外,確??諝饫鋮s型變頻器所需的環境溫度要求。如果變頻器室的布局使通風管道不能直接向上穿過屋頂,則可以設法使管道橫向穿越外墻而將熱空氣排出室外,但這種方案中風道的風阻系數更大,應配置更高風壓的風機才能達到應有的效果。

  所以兩個方案相比,以通風管道向上垂直穿越屋頂為佳。

  由于空氣冷卻型變頻器是依靠空氣的流動而帶走其散發出來的熱量,所以流經柜體的空氣流量是很大的。又因為我國目前的空氣質量不佳,空氣污染指數(主要為塵埃顆粒)在南方(如上海、蘇州)約為50100之間,在北方某些城市已達到100150甚至更高,空氣質量接近輕度污染。雖說變頻器的電子線路是工業級的,它的冷卻空氣無須凈化處理,但因其流量大,變頻器的電子線路受污染程度則大大超出我們原來的預計。為了保證變頻器在惡劣的空氣條件下正常運行,應根據實際使用情況,適當提高其標準防護等級至中壓開關柜同樣的水平即IP41,并增強變頻器通風口濾網的過濾清潔能力,平時應特別注意對變頻器的清潔和維護,通風口濾網每周清潔一次,以防濾網堵塞通風量減少而使變頻器柜內的溫度升高。變頻器柜內各部分也應經常清潔,以防積灰影響絕緣。

  我國江南一帶每年有近一個月的梅雨季節,而且由于自來水生產的特殊性,水廠或取水泵站往往建在近水的地方,變頻器所處環境的空氣相對濕度就會較大。當變頻器連續工作時,因其發熱量較大可基本不受此影響。但在變頻器停運期間,如正好遇到空氣濕度高的情況,就可能由于凝露的產生而對變頻器造成不小的損害。因此可以考慮在變頻器柜體內同中壓開關柜一樣配置適當數量的PTC發熱防潮元件,在其運行時PTC加熱回路斷電,在停運時將PTC通電加熱,使變頻器柜內溫度高于周圍環境溫度,即可起到防潮的作用。

信杰阿里巴巴網站